[RRDXA] [bcc] Re: VISSMANN-Heizung und EMV-Probleme
Bernd DL9YAJ
DL9YAJ at szameit-home.de
Mi Nov 12 07:50:29 EST 2025
Hallo Willi,
hast Du wieder RTTY-Contest gefunkt!!!
Falls ich es Dir nicht schon mal gesagt hatte......
In den meisten Fällen sind das Einkoppelungen/Einstrahlungen über
Leitungen, wenn solche Störungen auftreten. Es kann über das 230V Netz
erfolgen oder über periphere Leitungen.
Als Erstes kommt da meist der Außenfühler infrage (wurde ja auch schon
vielfach beschrieben). Die Außenfühler bestehen zumeist aus einem
temperaturabhängigen Widerstand (PTC/NTC). Du könntest den
Widerstandswert am Ende der Leitung, also an der Therme einfach mal
messen. Dann legst Du die Fühlerleitung ab und schließt direkt an der
Therme einen entsprechenden Festwiderstand an. Somit sollte die Heizung
probeweise wieder laufen, halt nur nicht regeln. Aber für den Versuch
reicht es ja.
Ist ein separater Wasserspeicher vorhanden? Dann gibt es auch garantiert
eine Temperaturfühlerleitung zum separaten Wasserspeicher. Für den
Versuch ist das Vorgehen identisch mit dem Test des Außenfühler. In
Abhängigkeit davon was passiert müsste man sich dann Gedanken machen
über z.B. Verkürzung oder Verlängerung der Fühlerleitungen. Bei mir
haben damals Ringkerne mit N27/30 Material die Probleme gelöst.
Ein Netzfilter (230V) à la Auth, könnte man auch mal probieren, könnte
ich Dir leihen.
Ein Ansprechpartner, wie Uli beschrieben, wäre natürlich sehr hilfreich.
Bei Vaillant könnte ich Dir Jemand benennen! Die Installateure sind in
Bezug auf EMV meist leider im Tal der Ahnungslosen. Kommt einfach zu
selten vor!
Die letzte Möglichkeit, die ich sehe, Du kennst mich, eine
Störungsmeldung bei der BNetzA (Rheurdt). Die müsste aber der Besitzer
der Heizung aufgeben, bzw. Du da was vermitteln. In Sachen BNetzA könnte
ich bestimmt was vermitteln!!!
Ich hoffe das Verhältnis zum Nachbarn ist noch nicht getrübt, sonst wird
es eh schwierig!
vy73 Bernd, DL9YAJ
Am 12.11.2025 um 12:45 schrieb Hartmut Büttig via bcc:
> Ich habe gute Erfahrungen mit Entstörfilter AUTH EM501. Gibt es bei
> Bürklin
> 73 Hardy dl1vdl
>
> --
> Gesendet mit der GMX Mail App
>
>
> Am 12.11.25, 12:35 schrieb "dj2ya2 at t-online.de <http://t-online.de>
> via bcc" <bcc at lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>>:
>
> hallo Hanno,
> bei VISSMAN gab es im Ku denservice einen Funkamateur DL8ZA?, der
> mir vor langer Zeit bei einem solchen Problem geholfen hat.
> Vielleicht einfach mal bei VISSMANN anrufen und danach fragen.
> Viel Erfolg Uli dj2ya
>
> Gesendet von Outlook für Android <https://aka.ms/AAb9ysg>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *Von:* bcc <bcc-bounces+dj2ya=t-online.de
> <http://t-online.de>@lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>> im Auftrag von Hanno
> Vogels, DK3HV via bcc <bcc at lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>>
> *Gesendet:* Mittwoch, November 12, 2025 12:15:51 PM
> *An:* 'Wilhelm Büscher' <wilhelm.buescher at gmx.de <http://gmx.de>>;
> bcc at lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>
> <bcc at lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>>; rrdxa at mailman.qth.net
> <http://mailman.qth.net> <rrdxa at mailman.qth.net
> <http://mailman.qth.net>>
> *Betreff:* Re: [bcc] VISSMANN-Heizung und EMV-Probleme
>
> Hallo,
>
> welcome to the club…. Ich habe selber in dem Hause, was wir
> gekauft haben eine Viessmann Heizung VT 200 mit VC 100 LAN
> Anbindung für die App-Steuerung.
>
> Ein bisschen über 200 Watt, egal in welchem Band, und sie geht in
> Störung.
>
> Ich habe alles versucht von Viessmann eine Hilfestellung zu
> bekommen… direkter Kontakt, über den Installateur und über das
> Viessmann Forum… leider nichts.
>
> Der Aussensensor habe ich komplett testweise abgekoppelt… keine
> Änderung. Die HF geht in die Steuerung.
>
> Die Störung kommt über den Optibeam oben auf dem Dach oder den
> Langdraht ( Kelemen 57 m ) neben dem Haus.
>
> Also… wenn jemand etwas hört… bin um jeden Hinweis froh.
>
> Best regards
>
> Hanno Vogels, DK3HV
>
> Steinbergweg 1
>
> D-47638 Straelen
>
> phone: +49 2839 568901
>
> hanno at dk3hv.com <mailto:hanno at dk3hv.com>
>
> DK3HV - Callsign Lookup by QRZ Ham Radio
> <https://www.qrz.com/db/DK3HV>
>
> www.dk3hv.com <http://www.dk3hv.com/>
>
> Feel free to watch my own littel fleamarket:
>
> https://www.dk3hv.com/Fleamarket/fleamarket.html
> <https://www.dk3hv.com/Fleamarket/fleamarket.html>
>
> *Von:*bcc <bcc-bounces+hanno=dk3hv.com
> <http://dk3hv.com>@lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>>*Im Auftrag von *Wilhelm
> Büscher via bcc
> *Gesendet:* Mittwoch, 12. November 2025 11:51
> *An:* bcc at lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de>; rrdxa at mailman.qth.net
> <http://mailman.qth.net>
> *Betreff:* [bcc] VISSMANN-Heizung und EMV-Probleme
>
> Hallo zusammen,
>
> es gibt EMV-Probleme bei einer Heizung in meiner Nachbarschaft.
> Diese schaltet dann auf "Störung". Dies ist auf 80m und 40m mit
> QRO zu beobachten.
>
> Frage: Kennt jemand bei VISSMANN eine Ansprechperson für dieses
> Problem bzw gibt es dort ein "EMV-Labor" ?
>
> 73 Willi DF8QB
>
>
> -- List-archiv:
> https://lists.bavarian-contest-club.de/archives/bcc/ u:bcc p:wabcc
> To unsubscribe, bcc-unsubscribe at lists.bavarian-contest-club.de
> <http://lists.bavarian-contest-club.de> For additional info:
> https://www.bavarian-contest-club.de/mailingliste/
>
>